Пи регулятор на МСХ 60

в Вентиляция

Здравствуйте! Я начинающий установщик автоматики вентиляции и т.д.. Сейчас есть приточно-вытяжная установка на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕССКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится. Но вот куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти. Вопрос: Куда пропало? И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор.

1 комментарий
0
extrmelynew
03 сент. 2020 г.

ПИ регулятор не работает с 3-х ходовыми или 2-х ходовыми кранами. ПИ регулятор работает с регулирующим клапаном. Вам сказали чепуху.